各投標人:
長沙市軌道交通4號線一期工程綜合監控系統設備采購及集成項目正進行國內公開招標,現就本項目招標文件進行如下補充說明:
1、本項目投標截止時間及開標時間延期到2016年10月9日上午9:00時整,投標保證金遞交截止時間相應順延。
2、本項目澄清與答疑文件 二、對投標人疑問的回復 (二)技術部分問題21、25和26的答復修改如下:
問題21:1. 招標文件用戶需求書 環境與設備監控系統 第49頁,章節5.2.6,第2段,要求“IBP 盤遠程 I/O 組件所采用的 I/O 模塊與冗余 PLC 的遠程 I/O 模塊應為同一系列、 同一規格的產品”,而第50頁第10、11段,要求“IBP盤內的RI/O的模塊密度不低于32點,其余RI/O的模塊密度不超過16點”,前后矛盾,應以何處為準?
答:招標文件用戶需求書《環境與設備監控系統》中“同一系列”是指兩者的遠程I/O模塊應選用相同系列的產品,不得選用不同系列的產品混用;“同一規格”是指各遠程I/O模塊的外形尺寸、同類功能的遠程I/O模塊的相關電氣參數應相同,而不是要求所有遠程I/O模塊均采用同一型號產品。例如,包括32點和其它點數的所有DI模塊可均選用24VDC電壓,也可均選用220VAC電壓,但不得部分模塊選用24VDC,另部分選用220VAC。不同功能和點數模塊的型號一定是不同的。請投標人按招標文件執行。
問題25:招標文件用戶需求書 環境與設備監控系統 第78頁 與綜合監控接口,章節7.3.3 軟件協議”:軟件協議采用MODBUS TCP/IP協議。問題:請問可否采用Modbus TCP/IP以外的通信協議,如Ethernet/IP、Profinet等滿足國際標準IEC61158的以太網TCP/IP?
答: 招標文件用戶需求書《環境與設備監控系統》中“7.3.3 軟件協議”所述“軟件協議采用MODBUS TCP/IP協議。”是特指綜合監控系統與環境設備監控系統之間的接口協議,對環境與設備監控系統內部的通信協議不作要求。請投標人按招標文件執行。
問題26:招標文件要求“蓄電池的折合浮充壽命應不低于15年”由于本項目要求需采用成熟的閥控式密封鉛酸蓄電池。目前國內市場,12V鉛酸蓄電池的設計壽命均不能達到15年,只有滿足YD/T 1360-2005標準的閥控式密封膠體蓄電池才能達到15年。請問:此項目是否需要提供滿足YD/T 1360-2005標準的15年膠體蓄電池?是否同時需要提供權威檢測機構出具的第三方壽命報告?
答:招標文件用戶需求書《綜合監控系統(專用要求)》“1.8.10.3 蓄電池組”一節中“配置成熟的閥控式密封鉛酸蓄電池,要求采用技術性能不低于陽光、荷貝克等的產品。”修改為“配置成熟的閥控式免維護密封膠體蓄電池,蓄電池應滿足YD/T 1360-2005《通信用閥控式密封膠體蓄電池》的要求,并提供相應型式試驗的檢驗報告復印件。”
上述問題的回復以本次補充公告發布內容為準。
長沙市軌道交通四號線建設發展有限公司