項目名稱:中國人民銀行南京分行中心機房建設項目
項目編號:JITC-1605AI1157
 
一、項目聯系方式:
項目聯系人:孫燁
項目聯系電話:025-83301084
 
二、原公告名稱及地址時間等:
首次公告日期:2016年07月27日
本次變更日期:2016年08月12日
原公告項目名稱:中國人民銀行南京分行中心機房建設項目采購公告
原公告地址:-
 
三、更正事項、內容:
中國人民銀行南京分行中心機房建設項目
更正公告
我司代理的“中國人民銀行南京分行中心機房建設項目”(項目編號:JITC-1605AI1157),現對發布更正公告如下:
一、招標文件答疑及更正情況如下:
1、 招標文件第一章  三、合格投標人的基本要求中:“8. 投標人須具有省級及以上安全技術防范工程壹級資質(提供復印件)”,據我們了解,此資質目前在全國范圍內已經失效,各地公安技防部門根據國家管、辦分離的要求多年前都已經取消此資質,此資質現已委托行業協會(huì )頒發,請給與澄清。
答:由公安部授權各省公安廳審批的《安全技術防范系統設計、施工、維修資格證》壹級資質、中國安全防范產品行業協會(huì )評定的《安防企業工程資證書》壹級資質。根據各省份要求均可使用。
2、 招標文件第二章 投標人須知前附表投標貨物原材料質量證明 中要求“投標人應提供其投標貨物主材的質量檢測報告(復印件加蓋公章),其質量標準必須不低于國家標準”,請明確貨物主材包含哪些內容?
答:貨物主材主要包含但不限于以下內容:空調(舒適性空調除外)、配電柜/配電箱、母線槽、雙回路自動轉換開關、列頭柜、機柜、冷通道、地板、消防設備、動環監控。
3、 招標文件P16頁7投標文件構成 要求:“商務條款偏離表及技術需求偏離表(格式見附件)”,招標文件沒有給出“技術需求偏離表”格式,請給出格式。
答:“技術偏離表”即投標產品品牌應答表P139頁格式6-2。
4、 招標文件P17頁7投標文件構成 對投標文件的每一部分內容做出了規定,請問如投標文件某一部分內容過多,可否分冊裝訂?
答:以招標文件要求為準,不可以調改統一要求。
5、 招標文件P17頁8投標文件的式樣和簽署 要求“投標文件一式八份(1 份正本、7份副本),電子版本一份。投標文件用中文編寫,A4紙軟面膠裝”,請問:投標文件的圖紙可否采用A3分冊裝訂?
答:以招標文件要求為準,不可以調改統一要求。
6、 招標文件P208頁給出了《承建工程情況》格式,請問是否需要填寫其中的“去除土木工程、UPS、空調、機柜、發電機組設備后的金額”這一欄內容?
答:該表格中2011年以來完成……更改為2013年以來完成……,其中的“去除土木工程、UPS、空調、機柜、發電機組設備后的金額”這一欄更改為“去除土木工程后的金額”。“承建工程情況”表格中工程情況為企業和項目經理業績統計。
7、 招標文件P144頁和技術規格書P93頁 微孔天花板 要求的品牌范圍是:楚楚、浦飛爾、歐陸,但經聯系楚楚品牌廠家確認:楚楚品牌不生產300*1200*0.8mm規格的天花板材料,請問如何處理?
答:增加歐陌品牌。
8、 招標文件P181“機房環境與設備監控系統”規定的品牌范圍與技術規格書P121頁“機房環境與設備監控系統”規定的品牌范圍不一致,請問招標文件“投標產品品牌應答表”中提供的品牌貨技術參數與技術需求書“第二部分技術規格書”中的此類不一致的情況下以哪個為準?
答:除以下附表中設備/材料以如下品牌為準。其余所有品牌以招標文件中“投標產品品牌應答表中”為準:

設備/材料

參考品牌

設備/材料

參考品牌

網絡(luò )橋架金屬橋架

卡博菲、華鵬、OBO

母線排

施耐德、艾默生、ABB

除濕機

亞都、森井、百奧

雙回路自動轉換開關

施耐德、ABB、艾默生

母線排

施耐德、艾默生、ABB

列頭柜

施耐德、ABB、艾默生、海德森

嵌入式監控主機

共濟、萬通、施耐德、中達電通

 

 




 
9、 圖紙的中心機房三層平面布局圖中值班室與指揮中心和UPS室1的隔斷為雙面彩鋼板,與走廊的隔斷為玻璃隔斷。其余圖紙值班室與指揮中心的隔斷為玻璃隔斷。以哪個為準?
答:施工以三層平面布局圖為準。
10、      圖紙四層系統二區與屏蔽區的墻面、走廊與屏蔽區的墻面都沒有標明用何種材料飾面,是否應為彩鋼板?
答:是。
11、      圖紙主材表一中300*3600和600*600微孔鋁板的厚度為0.7,而圖紙設計說明一中300*3600的厚度≥0.8,技術規格書3.1.3.1中吊頂規格要求0.8厚,請問以哪個為準?
答:0.8mm。
12、      圖紙中維修測試區的2個維修測試工位桌椅在清單中無此項,是否在本次報價范圍里?技術規格書3.1.2.4提到的機房通道出入口的換鞋柜在清單中也無此項,是否在本次報價范圍里?
答:以招標文件要求為準。也可參照招標文件P11第17條要求。
13、      圖紙中系統三區立面圖玻璃隔斷為12mm鋼化玻璃,CCPC二區C面立面圖玻璃隔斷為12厚防火玻璃,清單中玻璃隔斷描述為鋼化玻璃隔斷。請問以哪個為準?
答:所有玻璃隔斷及玻璃門均為12mm鋼化玻璃。
14、      清單中有邊框和無邊框玻璃門的項目特征描述為12mm鋼化防火玻璃。圖紙設計說明(一)要求主機區各玻璃隔斷門采用有框防火玻璃雙開門。圖紙中中心機房門平面圖有邊框和無邊框玻璃門均為鋼化玻璃門。請問以哪個為準?
答:鋼化玻璃。
15、      技術規格書3.1.3.1吊頂前頂面需做防潮、防水處理,清單無此項,是否包含在本次報價里?
答:以招標文件要求為準。也可參照招標文件P11第17條要求。
16、      技術規格書3.1.3.2空調/管道區墻面采用彩鋼板飾面,而圖紙中空調/管道區墻面為灰色乳膠漆,以哪個為準?
答:圖中機房側為可拆卸式雙面彩鋼板飾面,其他為橡塑保溫材料。
17、      技術規格書3.1.3.2電池室、值班室、氣體鋼瓶間、運營商接入室的擴展外墻采用輕鋼龍骨+石膏復合板墻身,而圖紙中只有電池室采用石膏板隔斷,以哪個為準?
答:圖中屏蔽室、電池室、值班室、氣體鋼瓶間、運營商接入室外墻均為24mm塊砌墻。
18、      技術規格書3.1.3.4采用優質無框鋼質抗靜電地板,機房主功能區采用復合防靜電活動地板。而清單中500高和250高地板為防靜電硫酸鈣活動地板,以哪個為準?
答:防靜電硫酸鈣活動地板。
19、      技術規格書3.1.3.4電池室地板架空高度200mm,圖紙和清單為250 mm,以哪個為準?
答:以工程量為準。
20、      圖紙中電池室吊頂標高為2800mm,電池室地面是否采用250 mm高地板,是否吊頂標高應為3050 mm?
答:詳見圖紙,設計圖紙為準。
21、      圖紙要求地面、墻面和頂面采用A級橡塑保溫,而橡塑保溫板為難燃B1級,無法達到A級防火要求;按照相關規范要求,地面保溫可以采用B1級橡塑保溫,而機房墻面和頂面保溫應為A級材料。因此建議地面采用橡塑保溫,而墻面和頂面采用玻璃棉和巖棉保溫。
答:采用B1級保溫材料,數量以清單為準。
22、      原風機管垂直通道需要進行敷設加固的地面,清單無此項,是否在本次裝修招標范圍內?
答:在報價范圍內。
23、      圖紙中玻璃隔斷框架采用40×60mm方鋼制作骨架,外飾1.0mm厚發紋不銹鋼板。而清單中玻璃隔斷框架采用 100*100*10鍍鋅方鋼,1.2mm發紋不銹鋼包邊。以哪個為準。
答:工程量清單為報價依據。
24、      清單中一樓大門沒有明確描述門的尺寸和材質。請提供一樓大門的尺寸和材質。
答:不銹鋼材質收納式雙開推拉門(共4扇),單扇門尺寸為2100*3000*60mm。含門套及導軌。
25、      圖紙中心機房四層門平面圖沒有指出UPS室2的門采用何種材質的門。請明確UPS室2采用何種材質的門。UPS室2的門是否為M1有邊框雙開鋼化玻璃門1200*2200?
答:有邊框雙開鋼化玻璃門。
26、      圖紙中缺少屏蔽區攔水壩內防水設計,并且清單中100*100mm圍堰上鋪卷材防水的量偏少,請問此部分如何報價?
答:以招標文件要求為準。也可參照招標文件P11第17條要求。
27、      技術規格書中品牌表的參數要求彩鋼板0.5mm厚,內襯12mm防火石膏板,防火等級A級。而彩鋼板常規規格厚度0.6mm,正常的是內襯12mm紙面石膏板,燃燒性能也能達到A級。是否可采用常規規格的彩鋼板?
答:大于0.5亦可。
28、      清單中要求鋼制地面風口板(可調節)通風率≥60%,但通風率過大會(huì )導致自身強度降低,無法滿足承重要求,因此一般鋼制地面風口板通風率約為40%。是否可采用0-40%可調的風口板?
答:以工程量清單為準。
29、      推薦的品牌中沒有木質帶窗防火門,是否可將木質帶窗防火門調整為甲級鋼制帶窗防火門?并請明確窗的尺寸是多少?
答:不可以調整,所選品牌中有木質防火門,窗戶尺寸以標準圖集為準。
30、      推薦的品牌中沒有彩鋼板面材鋼質單開防盜門,是否可將彩鋼板面材鋼質單開防盜門調整為彩鋼板面材單開門?
答:不可以,請定制。
31、      技術規格書中的參數要求礦棉板反光度0.85,而常規礦棉板的反光度為0.8。是否可采用反光度為0.8的礦棉板?
答:可采用。
32、      技術規格書中乳膠漆涂層耐洗刷性(次):≥3000,一般乳膠漆檢測報告的標準是≥300次。是否可按涂層耐洗刷性(次)≥300次的要求提供產品?
答:可采用。
33、      清單中有“樓梯間系統改造更新”為1項的內容,請提供需要改造的具體內容。
答:墻面、樓梯及扶手出新。
34、      圖紙中機房層高4000mm,實際的機房層高4500mm,造成清單中的隔斷和墻面、樓梯間改造的塊料樓梯面層、塊料踢腳線、樓梯間墻面裝飾抹灰面乳膠漆、金屬扶手、欄桿、欄板、鋼梯(消防)的工程量偏少。請補充相應的工程量。
答:以清單為準。以招標文件要求為準。也可參照招標文件P11第17條要求。
35、      過門石和頂面乳膠漆未在清單中列出,請補充清單。
答:以招標文件要求為準。也可參照招標文件P11第17條要求。
36、      CCPC二區立面圖高度為6米,是否應調整為4.2米。
答:以工程量數量為準。
37、      清單中LOGO 尺寸3000*1854的2套,圖紙監控室有1個LOGO(長*寬*厚:2000*1236*30),以哪個為準?LOGO選何種材質?
答:logo材質:鋼化玻璃及水晶亞克力板。
38、      清單中介質柜尺寸為1800*900*40,經核實沒有此種規格的介質柜,是否可采用1800*700*500的介質柜?
答:不可以,請仔細核實。
39、      清單中三相五線高性能濾波器60A,未在方案中要求提供,是否報價。
答:以工程量清單為依據。
40、      技術需求書第80頁的氣體滅火計算表的數據與圖紙上的計算數據不一致(見下表),以哪個為準?
答:以工程量清單為準。
41、      技術需求書第81頁的防護區面積與圖紙上的防護區面積不一致(見下表),以哪個為準?
答:以工程量清單為準。
42、      即使規格書P94頁至98頁中含UPS、電池、直流開關箱、電池架、UPS基礎,而清單未見上述項,請問,上述內容是否包含在本次招標范圍內范圍內?
答:以工程量清單為準。
43、      招標圖紙中未含主進線母排路由,無法測算具體工程量,請確認是否按清單長度報價,若清單長度不滿足實際現場情況,如何處理?
答:以工程量清單為準。
44、      招標文件中未含配電箱品牌,為保證產品質量,建議開關品牌為:施耐德、ABB、西門子。
答:根據招標文件中要求必須采用原廠配電箱。
45、      請問UPS輸入輸出電纜是否在本次招標范圍內?電池電纜是否在本次招標范圍內?
答:UPS輸入/輸出電纜在本標段;UPS系統內部相關材料及電纜不在本標段。
46、      系統圖為2路1200A封閉母線進線,而清單中有100米1600A母線,請確認1600A母線描述是否有誤?
答:以工程量清單為準。
47、      電力設備監控需監控各配電柜內(AL1~AL10)所有開關(含主進線、各支路)的開關狀態,而圖紙中開關均無開關狀態輔助觸點,請在圖紙中增加各開關的開關狀態輔助觸點。
答:請投標單位自行解決。
48、      圖紙無機房線槽、路由,供電圖紙,無法核查工程量進而影響投標報價,不可預見費無法報出,請補齊相關圖紙和工程量清單。
答:見電氣圖紙。
49、      圖紙中要求AL1/L2至AL3/AL4之間采用600A封閉母線連接,而清單中未見此項,請補充相關清單。
答:以清單為準。以招標文件要求為準。也可參照招標文件P11第17條要求。
50、      技術要求中封閉母線有關防水指標IP66,實際使用中IP65即可滿足要求,是否可以更換為IP65?
答:以技術要求為準。
51、      圖紙中500kva UPS的進線母線采用ZRVV-5*150雙拼,因150電纜單芯載流量為400A,不滿足500KVA UPS使用規格,設計存在問題,請修改設計以滿足使用要求并修改工程量清單。
答:500kva為框體容量,本工程電源模塊10*25kva。工程量清單不可以調整,請熟悉招標文件P128頁。
52、      請問設計圖紙、技術規格書與工程量與清單之間有矛盾時,是否以工程量清單為準?
答:詳見以上類似問題的回復。
53、      中國人民銀行南京人行中心機房技術規格書P43頁,要求80kw風冷精密空調制冷量≥80kw,風量≥24500m3/h;P44頁50kw風冷精密空調制冷量≥50kw,風量≥12400m3/h;P45頁20kw風冷精密空調制冷量≥21kw,風量≥5500m3/h;P98頁要求80kw風冷精密空調制冷量≥80kw,顯冷量≥90%,風量≥20000m3/h;P101頁要求50kw風冷精密空調制冷量≥50kw,顯冷量≥90%,風量≥12000m3/h;P103頁要求20kw風冷精密空調制冷量≥20kw,顯冷量≥90%,風量≥5000m3/h;工程量清單中要求:風冷精密空調制冷量≥100kw,顯冷量≥90kw,風量≥24500m3/h;50kw風冷精密空調制冷量≥50kw,顯冷量≥45kw,風量≥12400m3/h;20kw風冷精密空調制冷量≥21kw,顯冷量≥19kw,風量≥5500m3/h;技術指標前后不一致,請問以哪一個為準?
答:
精密空調空調指標的統一要求為:
1、制冷量≥80KW,顯冷量≥76KW,室內機采用下沉式EC風機,風量≥21000m3/h,電加熱12KW,加濕量10kg/h,制冷劑為R22。
2、制冷量≥50KW,顯冷量≥45KW,室內機采用下沉式EC風機,風量≥12400m3/h,電加熱9KW,加濕量4.5kg/h,制冷劑為R22。
3、制冷量≥20KW,顯冷量≥19.0KW,室內機采用下沉式EC風機,風量≥5500m3/h,電加熱6KW,加濕量4.5kg/h,制冷劑為R22。
行間空調指標的統一要求為:一體化風冷型行級制冷空調,冷量不小于5kw,送風量≥1080LPS:無室外機。機體寬度≤300mm。
54、       圖紙設計說明6.2:配電間和電池間分別配置兩臺基站空調,6.3:運營商接入間采用1臺一體式行間精密空調及1臺舒適性空調。根據圖紙KT-07和KT-08:3層UPS室1、電源配電室、運營商接入間、電池室及4層電池室采用的是行間空調,請明確上述幾個房間采用的到底是什么空調及空調型式?
答:平面圖中SS為一體化行間空調;KT為舒適性空調。
55、      技術規格書P46頁,行級精密空調選型表要求:制冷量≥10kw,風量≥5000m3/h,水平送風無室外機的一體機。P105頁要求行級精密空調制冷量≥8kw,無室外機,配備腳輪方便就位和移動。工程量清單要求:制冷量25kw,室內風機EC風機,風量5000m3/h,電加熱3KW,加濕量1.5kg/h,帶室外機。請明確行間空調制冷量及風量等參數要求及空調型式(有無室外機)。
答:見以上回復。
56、       監控區和指揮中心配置的是多聯機,技術規格書P106頁要求室外機制冷量12000W,未明確室內機的制冷量的要求;請明確監控區和指揮中心吸頂空調室內機和與之配套的室外機的制冷量制熱量要求及能效等級要求。
答:以工程量清單為準。
57、       根據圖紙KT-01、KT-02:3層電源配電室、運營商接入間和電池室配置2P舒適性空調,值班室配置1.5P舒適性空調;4層電池室配置2P舒適性空調;而室外機配置的是12000W室外機;室內外機制冷量不一致。請明確3層值班室、電源配電室、運營商接入間、電池室及4層電池室室內機壁掛空調和與之配套的室外機的制冷量制熱量要求及能效等級要求。
答:以工程量清單為準。
58、      圖紙設計說明6.6.1新風室內安裝2臺3P柜機,工程量清單中也是2臺3P柜機,技術規格書P106單體空調制冷量5000w,且為掛壁空調,數量為1臺。請明確新風室內安裝的空調的形式和臺數,及空調的制冷量制熱量需求及能效等級要求。
答:以清單及圖紙為準。
59、      VRV空調室外機和3P空調柜機室外機圖紙設計為機關大樓2層室外平臺,現場勘查發現此區域已安裝精密空調室外機,再安裝VRV室外機,散熱效果不理想,請確認VRV空調和柜機室外機是否扔按圖紙設計或者指定其他位置。另如果采用帶室外機型式的行間空調,行間空調室外機放置在什么位置?
答:現有空調室外機會(huì )拆除,其它請熟悉招標文件。
60、      圖紙KT-02要求精密空調室外機安裝在5層室外平臺,圖紙KT-06顯示室外機放置區域左側為中心機房4層,位置不一致,請明確室外機的放置位置。
答:以圖紙KT-06為準。
61、      技術規格書P107頁中排風機要求風量不小于1000m3/h;噪音:不大于44DB;機外靜壓:大于150Pa;出風口直徑:250mm;帶外接控制板;品牌為東芝、亞都、大金。請問此處設備是否應為全熱交換器?
答:是。
62、      技術規格書P48頁要求新風機風量★1000m3/h,機外靜壓120PA,熱交換效率不小于71%,新風機安裝方式為吊頂式;圖紙設計說明6.6.1:新風室安裝一臺柜式高效新風凈化機,新風量≥1500m3/h,噪聲≤51DB(A),過濾效率大于等于95%。請問以哪一個為準?
答:新風量≥1500m3/h。
63、      勘查現場時發現3層4層機房區域有新風管道需要拆除,此項內容是否需要包含在報價中?
答:需要。
64、      圖紙設計說明6.6.1新風室內安裝1臺工業加濕機;圖紙新風機室地面布局圖,顯示新風室安裝2臺3P柜機,2臺加濕機,2臺除濕機;清單中要求2臺加濕機,加濕量12kg/h;技術規格書P107頁要求加濕量大于10kg/h。請明確需要安裝幾臺加濕器及加濕器的具體參數要求。
答:以工程量清單為準。
65、      KVM系統是否包含在本次招標范圍內?如果在范圍內,請提供準確招標清單,和品牌要求;另KVM系統所需布線是否已包含在室綜合布線內,如果不在,請問是不是用跳線來完成鏈接工作或其它布線方式?
答:KVM利舊。
技術需求書中綜合布線系統的要求與布線系統圖基本都不一致,具體如下:
1)             技術需求書P50要求“每臺服務器機柜內設置24個電口信息點,12芯單模光纖,12芯多模光纖,連接到本機房的弱電布線柜”但圖紙ZN-01中畫的是“24個電口信息點,24芯單模光纖”,請問以那個為準?
2)             技術需求書P50要求“各機房布線機柜布防24條六類雙絞線、12芯單模光纖和24芯萬兆多模光纖至網絡(luò )區機房”但圖紙ZN-01中畫的是“各機房布線機柜布防24條六類雙絞線、48芯單模光纖和24芯萬兆多模光纖至網絡(luò )區機房”,請問以那個為準?且圖紙中CCPC一區布線柜沒有至網絡(luò )機房的互聯線,只有至CCPC一區布線柜的互聯線,如下圖,是不是有誤?
3)             技術需求書P50要求“運營商機房的ODF機架配48芯單模光纜、72條六類雙絞線至網絡(luò )區機房”但圖紙ZN-02中畫不是這樣,請問以那個為準?如下圖:
4)             各機房配線柜至網絡(luò )機房的連線也不統一,如下圖:
1)             技術需求書P50要求與技術需求書P52要求又不統一,請問以那個為準(技術需求書與技術需求書與圖紙互不對應)?具體如下:
P50頁要求:”每臺服務器機柜內設置24個電口信息點,12芯單模光纖,12芯多模光纖,連接到本機房的弱電布線柜。各機房布線機柜布防24條六類雙絞線、12芯單模光纖和24芯萬兆多模光纖至網絡(luò )區機房。”
P52頁要求:“網絡(luò )主干為每數據機房內敷設24條六類雙絞線及2條6芯單模室內光纖及2條12芯多模光纖至4層網絡(luò )機房的布線柜。機房?jì)让總€(gè)服務器機柜從網絡(luò )布線柜引2根6芯室內單模光纖和2根6芯室內多模光纖。”
2)             圖紙ZN-02中要求:裙東樓、裙西樓、培訓中心配線間(共3處)各配置一根單模光纖至網絡(luò )機房,請問裙東樓、裙西樓、培訓中心配線間至網絡(luò )機房的物理距離是多少?他們間有無線槽(是否要新敷設線槽)?
3)             技術需求書P50要求”需要直觀、有效、方便的網絡(luò )與布線的管理方式和工具。采用智能結構化綜合布線系統,能夠為數據信息的流通提供保障,方便維修與管理。”請問是不是指要使用電子智能配線系統?招標圖紙及清單等其它區域沒有提到采用電子配線系統。
答:以上問題,以清單及圖紙為準。
67、      技術需求書P56要求“門禁點位設計:三層:門禁點11個;四層:門禁點12個;合計:23個。”但圖紙ZN-03中有26個門禁點,請問以那個為準?清單中有52個指紋儀,通過清單可知系統門禁點全部是采用雙向門禁點,但四門控制器只有12個,最多能接48個指紋儀,通過平面圖可知需14個四門控制器。
答:以工程量清單為準,可提出合理化建議。
68、      技術需求書P56要求“三層報警點14個;四層:報警點17個;合計:31個”但圖紙ZN-04中有26個監控點,請問以那個為準?
答:以工程量清單為準。
69、      技術需求書P57要求“三層彩色半球形攝像機17臺;四層彩色半球形攝像機24臺;彩色半球形攝像機合計41臺”但圖紙ZN-05中有54個監控點,請問以那個為準?
答:以工程量清單為準。
70、      技術需求書P57要求“機房環境及動力設備監控系統主要是對數據中心機房設備(包括:服務器資源、機房動力、機房環境、精密空調、UPS、消防系統)的運行狀態、溫度、濕度、潔凈度、供電的電壓、電流、頻率、配電系統的開關狀態、測漏系統等進行實時監控并記錄歷史數據,實現對數據中心機房遠程管理功能。”,相應的環境監控圖紙和清單中都沒有對服務器資源進行監控的描述和配置,請問服務器資源指的是什么?
答:為服務器。
71、      技術需求書P59要求“機房環境:機房溫度、濕度、重要機柜的溫度、溫度等”但相應的環境監控圖紙和清單中都沒有重要機柜的溫度、溫度進行監控,請問是否要監控,如果要監控,請明確那些屬于重要機柜,每臺機柜怎么配置監控點,清單和圖紙都沒有相應描述和配置。
答:待后期深化,系統預留接入能力。
72、      招標技術需求3.8.3章節要求實現對空調主機的管路水的流量、水壓、進水溫度、回水溫度進行監測,這些參數是否對本工程不適用,動環監測內容是否以精密空調提供的通訊協議內容為準?
答:動環監控系統通過精密空調485接口讀取空調各項運行數據。
73、      招標技術需求P75頁要求:南京人民銀行機房大屏顯示系統設計在監控區和指揮中心分別配置了一套大屏顯示系統,具體解決方案為采用12臺55寸超窄邊液晶屏拼接成6x2一組拼接墻,提供的LCD液晶拼接顯示系統由以下部分組成:
招標文件其它區域和圖紙都是12塊大屏,但此表格中要求為16塊,請問以那個為準?另表格第二條有單屏圖像處理器16個,請問單屏圖像處理器是指什么設備(清單和圖紙都沒有此設備),具體有什么功能?一般大屏顯示系統配置一套大屏處理器(也就是上表的第3項視頻綜合平臺)就完全能滿足一般的顯示要求。
答:以工程量清單為準。
74、      招標技術需求P58要求“各種報警方式——支持語音、電話語音、短信息、電子郵件、實時打印等各種報警方式。”但清單中沒有實時打印所需的軟件和打印機等設備,請問是否加上?本工程是否有配置實時打印功能的需求?
答:以工程量清單為準。不需要配置實時打印功能。
75、      招標清單【030501013002】管理主機的數量為1,對應的【030507014001】【030501017018】【030503001006】數量均為2,本次是否需要實現雙機熱備功能?如要實現雙機熱備功能,管理主機數量需要調整為2。
答:以工程量清單為準。
76、      視頻監控系統清單缺少POE交換機,如果不是甲供是否應增加3臺24口交換機和相應光模塊?
答:NVR要求支持PoE供電。
77、      設備機柜尺寸問題:招標文件P72頁要求“(2)運營商接入區:機柜數量不小于6臺(600mm寬)”,P73頁要求“南京人民銀行中心機房的機柜主要用:主機房機柜800*1000*2000mm,運營商機柜式800*800*2000mm。”,平面圖紙上的機柜尺寸為:“服務器機房800*1200*2000mm,運營商機房機柜為:600*600*2000mm;”機柜招標清單中尺寸為800*1100*2000mm,請問以哪項要求為準?
答:以工程量清單為準。
78、      通過平面圖上核計機柜數量為:普通服務器機柜為94臺,運營商機柜為6臺,機柜招標清單中為92臺,請給出準確機柜數量要求。
答:以工程量清單為準。
79、      招標文件P72頁要求“每條PDU輸入為IEC 309 32A 2P+E,輸入線纜長度不小于3米,輸出為20路IEC 320 C13 10A,4路IEC 320 C19 16A,滿足整條PDU 32A的帶載能力;“,但招標文件P112頁要求”同品牌16A,8位以上PDU,2只。“請核實準確技術要求。
答:滿足招標文件P72頁要求。
80、      機柜招標清單中PDU數量為214個,與機柜數量不匹配,請核實PDU數量要求。
答:以工程量清單為準。
81、      招標文件P72頁要求“規格:800*1200,42U,顏色編號:RAL7035。 “是白色,但招標文件P72頁要求“800mm寬機柜造型圖”為黑色,請用戶核準顏色,最好機柜與冷通道顏色一致。
答:白色。
82、      招標文件清單匯總中有“機房外環境簡裝及家具暫估價”單位工程,而在招標清單中未提供工程量清單或專業暫估價金額,請提供工程量清單或專業暫估價金額。
答:為招標文件中本項目預留金140萬。
83、      招標清單提供“空調通風工程”與“空調通風設備”兩個單位工程清單,而招標清單匯總表中只有“空調通風工程”,是否可理解為“空調通風設備”須含在“空調通風工程”中報價?
答:招標文件P130頁中“清單匯總表”第4項后面增加一列“空調通風設備”報價。
   招標文件P131頁中“清單明細報價”第4項后面增加一列“空調通風設備”報價。
84、      招標文件第4頁  13.要求提供社保證明(提供復印件)。  請問對相關人員社保證明繳納的時間有無要求?
答:1年。
85、      招標文件第19頁  12.1要求投標人應將投標文件正本、所有的副本、電子文檔均密封,且在信封上標明“正本”、“副本”、“電子文檔”字樣。如果文件較多,投標文件是否可以正反打???商務部分和技術部分是否要分開裝訂?投標文件封裝格式是否有具體要求和標準?
答:以招標文件要求為準,不可以調改統一要求。
86、      招標文件第9頁
除了對招標文件的逐項應答(包括第四、五、六章合同條款)外,投標人還應提供一份完整的合同文本,作為投標文件的一部分,該合同文本對于招標文件第四、五、六章合同條款的任何負偏離均將導致廢標。
 
招標文件第33頁  第四章合同協議書格式  下方
“用于授予合同后簽署合同協議書的格式在此給出。投標人在投標時不需填寫。”
   請問第四章、第五章、第六章的合同條款,是否需要應答填寫?在投標文件中是否有規定的格式和順序要求?
答:不需要填寫。格式參照招標文件要求,順序沒有統一要求。
87、      招標文件第16頁  7.1 要求
“3.    商務條款偏離表及技術需求偏離表(格式見附件)(如投標文件的商務或技術條款響應與招標文件有偏離,需在表中注明)”
其中技術需求偏離表,在招標文件第九章投標文件格式中沒有體現,是否為投標格式中的投標產品品牌應答表?
答:是格式中的投標產品品牌應答表。
88、      招標文件第16頁  7.1 要求  售后服務及相關承諾和招標文件要求需提供的其他文件和證書,在招標文件第九章投標文件格式中沒有體現,是否有規定的格式和順序要求?
答:沒有規定格式和要求。
89、      技術響應部分包括深化設計方案、施工體系設計、技術方案設計、圖紙等在投標文件文件格式中沒有體現,是否有規定的格式、順序及封裝要求?
答:沒有規定格式和要求。
90、      招標文件第28頁,評分辦法中要求 企業業績  類似工程指①項目竣工報告時間須為2013年1月1日以后;②面積不小于1000m2,合同須為機房專業工程,不包含土木工程,合同金額不少于2500萬元。
招標文件第208頁, 格式7-11 2011年以來完成類似行業的機房工程施工業績(企業業績)情況一覽表   其中有兩列 一列合同金額,一列去除土木工程、UPS、空調、機柜、發電機組設備后的金額。
請明確具體規定。
答:該表格中2011年以來完成……更改為2013年以來完成……,其中的“去除土木工程、UPS、空調、機柜、發電機組設備后的金額”這一欄更改為“去除土木工程后的金額”。
91、      招標文件第28頁,評分辦法中要求項目經理業績  在第九章投標文件格式中沒有相應的格式要求,請明確。
答:招標文件P208頁,“承建工程情況”表格中工程情況為企業和項目經理業績統計。
92、      根據招標單位提供圖紙、招標文件、清單中所提:
注:★為減少空調對機房室內、外面積的占用,機房行級精密空調機為無室外機的一體機,外形尺寸不得大于300×1100×2100mm。
是否對應選型列表中以下部位的空調:
 
如果以上空調配置方案無誤,需招標單位澄清清單中的配置并提供對應的空調設計圖紙和原理說明(主要說明氣流組織方式)。
如果采用以上配置方案很可能會(huì )對電氣部位造成很嚴重的安全隱患
答:請按照本次設計圖紙要求進行。
93、      暖通技術要求中的:噪聲的控制策略:聲屏障,在圖紙中未體現,請說明具體工藝要求
答:投標單位根據現場情況進行深化設計。
94、      招標文件中:
為維持機房區域房間的正壓及保證工作人員身體健康,經計算及考慮將來的擴展,每層主機區共用一套新風系統,★風量1000M3/H的新風機一臺,機外靜壓120PA左右,熱交換效率不低于71%,新風機安裝方式為吊頂式,新風在新風室經空調柜機溫度預處理后,經送風管道送至精密空調的回風口上方附近,在空調機回風口負壓引導下進入空調機,再一次經凈化、調濕、調溫后隨空調送風主風流進入場地。根據消防要求新風室風管上設有電動防火調節閥,閥門與消防聯動。
空調機柜是否指全熱交換器?建議使用落地式空調處理箱,否則無法達到新風預處理效果。
答:新風機(全熱交換器)風量為:1500m3/h。其他問題請看圖紙核實。
95、      除濕機品牌是否由投標人自行選擇?
答:除以下附表中設備/材料以如下品牌為準。其余所有品牌以招標文件中“投標產品品牌應答表中”為準:

設備/材料

參考品牌

設備/材料

參考品牌

網絡(luò )橋架金屬橋架

卡博菲、華鵬、OBO

母線排

施耐德、艾默生、ABB

除濕機

亞都、森井、百奧

雙回路自動轉換開關

施耐德、ABB、艾默生

母線排

施耐德、艾默生、ABB

列頭柜

施耐德、ABB、艾默生、海德森

嵌入式監控主機

共濟、萬通、施耐德、中達電通

 

 




96、      工程量清單與品牌應答表中,行間空調的技術參數不同,請確認
答:行間空調指標的統一要求為:一體化風冷型行級制冷空調,冷量不小于5kw,送風量≥1080LPS:無室外機。機體寬度≤300mm。
97、      清單、圖紙的橋架型號及數量對不上,希望明確具體數量型號及位置.
答:以工程量清單為準。
98、      清單中門禁系統指紋儀為52臺,破碎按鈕為26套,平面圖中數量為25個門,系統圖為26個門,項目需求書標為23個門,請明確數量及位置.
答:以工程量清單為準。
99、      清單中僅有12臺四門門禁控制器,系統圖中有單門門禁控制器及雙門門禁控制器,請明確。
答:以清單為準,可提出合理化建議。
100、     門禁系統中磁力鎖僅有單門磁力鎖,為40臺,是否單門磁力鎖用在雙門上,這樣施工并不規范,請明確。
答:以清單為準。日常為一扇鎖定;一扇開關。
101、    門禁系統并未給出大樣圖,按照常規做法,下列線材中有功能重復的,請確認型號及數量
 
六類4對非屏蔽雙絞線LSZH(要十字架)
六類4對非屏蔽雙絞線LSZH(要十字架)
1.材料要求詳見需求書
2.穿管敷設
答:以清單為準。
102、     雙鑒探測器清單中數量為27,系統圖中為26,平面圖中為27,請明確數量
答:以清單為準。
103、     雙鑒探測器常規產品加上防拆功能應該一共接六芯線,請確認清單中用線的型號與數量
答:以清單為準。
104、     技術需求書中視頻安防系統,對NVR的要求是“4個SATA接口,6G監控級硬盤”這里是否為“6T監控級硬盤”;清單中只有一臺NVR,有13個6T硬盤,請確認數量。
答:以清單為準,可提出合理化建議。
105、     技術需求書中對視頻安防系統要求為“錄像存儲天數30天,重要區域60天,并和門禁系統、110聯動。”希望明確重要區域的位置以及以何種碼率保存監控視頻,以計算精確的硬盤容量
答:報從以清單為準。最終根據實際需求現場二次深化。
106、     技術需求書中對視頻綜合平臺的輸入要求是“8路DVI和2路HDMI”,系統圖中為“8路DVI和4路HDMI”,請明確具體要求。
答:以清單為準。
107、     技術需求書設計要點第三條:計算機機房裝飾間采用鋼化玻璃隔斷墻+彩鋼板。清單中為鋼化防火玻璃,市場上現有產品應為銫鉀防火玻璃,請明確。
答:鋼化玻璃。
108、     實施方案第3.1.3.2中:機房區內墻面及空調/管道區墻面采用彩鋼板飾面,并做接地處理。圖紙顯示只用了30mm的橡樹保溫板,圖紙上的工藝有明顯的設計不合理,保溫板如有破損易造成凝露,使保溫層大面積脫落,請明確。
答:施工工藝問題不在本次招標解決范疇之內。
109、     技術規格書中彩鋼板厚度為0.5mm,清單內為0.6mm,請明確
答:大于0.5mm。
110、     技術規格書中微孔鋁板規格為300*1200*0.8.清單內為300*3600。清單內的600*600的微孔板技術規格書中沒有具體參數。
答:金屬微孔鋁板厚度相同。
111、     招標文件中的品牌應答表與技術需求書中的技術規格書中有大量相同產品規定品牌不同,請明確品牌及技術參數,具體見下表:

產品

品牌應答表

技術規格書

80KW精密空調

艾默生、施耐德、海洛斯M系列

艾默生、施耐德、世圖茲

50KW精密空調

艾默生、施耐德、海洛斯M系列

艾默生、施耐德、世圖茲

20KW精密空調

艾默生、施耐德、海洛斯M系列

艾默生、施耐德、世圖茲

行間空調

艾默生、施耐德、海洛斯

艾默生、施耐德、世圖茲

除濕機

 

亞都、森井、百奧

列頭柜

ABB、施耐德、西門子

施耐德、ABB、西門子、海德森

網格橋架

 

卡博菲、華鵬、OBO

機房環境與設備監控系統

萬通、施耐德、中達電通

共濟、施耐德、艾默生




另,技術規格書中對UPS系統有品牌及參數要求,品牌應答表中并無UPS的相關要求,請明確以上品牌要求。
答:見以上同類型問題回復。
112、     招標文件工程量清單編織說明中,本項目設預留金140萬元,請問預留金額是否放入某個單位工程中即可,招標文件第八章清單匯總表也沒有預留金額一欄。
答:招標文件清單匯總中有“機房外環境簡裝及家具暫估價”單位工程,為預留金。
113、     本次招標是否能提供未來軟件版的工程量清單。
答:不提供。
114、     招標文件第九章投標文件格式,格式三“標價的工程量清單按招標文件第八章工程量清單格式編制”,其中:
(1)招標文件第八章清單匯總表中單位工程名稱與所給工程量清單單位工程名稱不一致,以哪個為準?
(2)投標報價已標價的工程量清單是否以軟件導出的為準,還是必須按照招標文件第八章工程量清單格式編制?
答:請自行熟悉招標文件要求。
115、     招標文件要求,副本可以為復印件,請問副本是為正本蓋章后的復印件,副本只需加蓋騎縫章即可?
答:是的。
116、     投標文件是否可以雙面打???
答:不可以,以招標文件要求為準。
117、     招標文件要求投標人須提供近2年以來為法定代表人授權委托人和項目經理繳納的養老保險繳納憑證。請問是需要2年的連續養老保險繳納憑證還是只需要近2年內所提供的養老保險的繳納憑證?
答:連續保險。
118、     招標文件中精密空調品牌為艾默生、施耐德、海洛斯M系列,而技術文件中為艾默生、施耐德、世圖茲請問以哪個為準?
答:艾默生、施耐德、海洛斯M系列。
119、     技術文件要求配電柜為原廠柜,可否理解為配電箱可以用ABB、施耐德、西門子元器件成套箱?
答:必須為原廠成套設備。
120、     技術文件技術性能要求中配電柜為ABB、施耐德、西門子,而在備注品牌里卻是施耐德、ABB、艾默生,招標文件中也是如此,請問以哪個為準?
答:施耐德、ABB、艾默生。
121、     招標文件中列頭柜品牌為:ABB、施耐德、西門子,技術文件中品牌為施耐德、ABB、西門子、海德森,請問以哪個為準?
答:施耐德、艾默生、ABB、海德森,需采用施耐德、艾默生、ABB開關且為原廠成套設備。投標產品品牌應答表中配電部分(除工業連接器外)需提供針對本項目授權函原件。
122、     技術文件網格橋架和金屬橋架的品牌為卡博菲、華鵬、OBO,而招標文件對此沒有品牌要求,請問以哪個為準?
答:卡博菲、華鵬、OBO。
123、     招標文件中機房環境與設備監控系統品牌要求為萬通、施耐德、中達電通,而技術文件中為共濟、施耐德、艾默生,請問以哪個為準?
答:共濟、萬通、施耐德、中達電通。
124、     招標文件中提出“提供投標產品的圖片或產品彩頁裝訂入投標文件內(技術白皮書備查)”請明確產品圖片或產品彩頁是單獨成冊做成技術白皮書還是做成文檔放入投標文件正文中提交。
答:做成文檔放入投標文件中。
125、     技術規格書與招標圖紙上的設備規格參數不一致,請明確以何為準。
答:具體問題具體答疑。
126、     當出現清單設備數量與圖紙數量不一致,請明確以何為準。
答:以清單為準。
127、     在技術需求書中有KVM系統設計,招標清單中無此清單項,請明確是否包含在本次標段內,若包含請提供KVM系統清單、技術要求等相關資料。
答:以清單為準,KVM利舊。
128、     拼接控制器參數在招標文件中為:“2路差分信號,8路DVI輸入,2路HDMI輸入,12DVI信號輸出”,但是在圖紙中參數為:8路DVI輸入信號和4路HDMI輸入信號,請明確以何為準。
答:以圖紙為準。
129、     大屏顯示子系統技術規格書中提到“系統包括單屏尺寸、拼接塊數、多屏圖形控制器、大屏幕控制軟件、RGB矩陣、AV矩陣等內容”,但是清單中無RGB矩陣、AV矩陣,請明確是否包含RGB矩陣、AV矩陣,請提供清單項及相應技術要求等相關資料。
答:以清單為準。
130、     門禁系統圖含有交換機,但是在清單中沒有交換機項,請明確交換機是甲供設備還是需投標方提供?如為投標方提供,請明確具體配置及產品技術要求。
答:以清單為準。
131、     門禁系統清單中4門控制器的數量為12臺,但是平面圖中門的數量為25個門。根據門的數量,得出門禁控制器的數量不能滿足所有門的控制,報價時是按嚴格按照清單報價,還是按照實際需求數量進行報價,需明確。
答:以清單為準,可提出合理化建議。
132、     門禁系統清單中指紋儀的數量為52,而根據平面圖核出數量為50,請明確以何為準。
答:以清單為準。
133、     門禁系統清單中單門磁力鎖的數量為40,而根據平面圖核出數量為36,請明確以何為準。
答:以清單為準。
134、     門禁系統清單中緊急玻璃破碎按鈕的數量為26,而根據平面圖核出數量為25,請明確以何為準。
答:以清單為準。
135、     中國人民銀行南京分行新機房招標文件-正式發售稿-第二章投標人須知前附表--序號14條款19.5--如發現下列情況之一的,其投標文件將可能被拒絕第3)項--投標人在投標文件中提供的技術應答不能滿足招標文件《技術需求書》中的“*”號條款或不能提供實質性滿足證明的;經核查在技術需求書中并未看到“*”條款,只看到有“★”條款,請問是否沒有“*”條款或者標注有誤?請明確。
答: 更正:《技術需求書》中的“*”號條款即為“★”條款。
136、     視頻監控系統圖紙中標注線纜采用CAT5e而清單中沒有CAT5e的線纜,清單中采用六類網線,請明確。
答:以清單為準。
137、     招標清單中沒有體現前端攝像機的供電線纜,且傳輸交換機也未要求為POE供電,請明確視頻監控系統的供電方式
答:NVR支持PoE供電。
138、     視頻監控系統招標清單中未包含系統傳輸設備,請明確是否在本標段內,若是,請提供相關設備數量及技術要求等相關資料。
答:機房內有計算機網絡(luò )系統。
139、     技術需求書中—3.6綜合布線子系統--3.6.2設計要點第5條…采用智能結構化綜合布線系統…智能結構化是否可以理解為電子配線架結構?在清單和圖紙中并未體現智能結構化綜合布線系統,請明確是否采用電子配線架?
答:以清單為準
140、     機房環境與設備監控系統中電量檢測儀的數量圖紙11臺,而在招標清單中卻為26臺,兩者不一致,請明確以何為準。
答:以清單為準
141、     機房環境與設備監控系統中開關狀態監測系統16路開關量采集模塊,請明確其安裝數量及所需采集的位置。
答:以清單為準,安裝在網絡(luò )機房。
142、     技術需求書3.3.3.3中提到“應急照明等比較分散的小容量用電負荷可以采用一路市電加EPS,也可采用一路電源與設備自帶的(干)蓄電池(組)在設備處自動切換。”
而應急照明總箱ALE1的進線電源來自大樓應急照明總箱,請說明大樓應急照明總箱內是否有EPS或者其他后備電源,請明確。
若有,能否滿足技術需求書所述的“應急照明能在停電情況下自動啟動并自持照明60分鐘以上”的要求,請明確。
答:大樓應急照明系統滿足技術要求,其他問題請自行考慮。
143、     動力配電箱APE1及應急照明總箱ALE1的進線電源,根據圖紙均來自“大樓應急照明配電箱”,請提供具體位置,方便計算兩者的進線電纜。
答:電纜規格及長度以清單為準。
144、     UPS和電池架的型鋼基礎、UPS的交流進出線纜均在此次招標范圍內,但招標文件沒有確定UPS、蓄電池及電池開關柜、直流線纜的供貨及施工是否在此次招標施工范圍,請澄清。
答:以清單為準。
145、     招標圖紙中沒有提供配電柜AL4的配置,圖紙“四層雙電源互投配電箱系統圖”的配電柜AL3是不是應該改為AL4?
答:以清單為準。
146、     1200A的封閉式母線槽,不能確定其在負一層配電房的始端,不能確定其走向和施工量,請澄清。
答:以清單為準。
147、     清單中提到的1600A的母線槽,在招標圖紙中只有部分水平走向,系統圖沒有體現其起始端和終止端,不能確定施工量,請澄清。
答:以清單為準。
148、     招標圖紙系統圖中提到配電柜AL1至AL4,AL2至AL3的直連為600A的封閉母線,與平面圖紙的1200A的封閉式母線槽不符,請澄清。
答:以清單為準。
149、     技術需求書的技術要求與圖紙參數要求不符時,以哪個為準?
答:具體問題具體答疑。
150、     圖紙技術說明與圖紙系統圖不符,以哪個為準?
答:具體問題具體答疑。
151、     技術規格書中對精密空調列有下列“機房專用空調應采用高效且不受水質影響的遠紅外型加濕器,加濕響應速度快,加濕過程穩定。為了方便維護,降低維護費用,加濕系統必須使用不銹鋼水盤,可在現場反復清洗,重復使用。為了保證機組的安全性,加濕系統不得有帶電部件與水直接接觸。”“為保證換熱效率,機組應采用模塊化大面積“V型”蒸發器”此兩條經我司核實,具有一定的品牌指向性,是否為一定滿足的條款?請澄清。
答:本項目強調節能降耗并符合《GB4706規范》的安全要求,即:根據GB4706規范22.33條。選用遠紅外加濕方式,廠商可按照此要求增加該功能,屬必須滿足項。
大面積“V”型蒸發器也是充分考慮空調的換熱效率。更改為大面積蒸發器,不對形狀做出要求。
152、      



技術需求書中設備分布表格如上圖所示,其中 CCPC一區的精密空調在清單中表明了制冷量為100kW、列間空調在清單中均標明了制冷量25kW,與此表不相對應;另UPS室1與UPS室2的空調配置與圖紙不相符合,圖紙中3層UPS室1為2臺列間空調,4層UPS室2為2臺下送風精密空調。該表內容是否有誤,請澄清,便于作出準確的符合實際的點對點應答。
答:精密空調空調指標的最終統一要求為:
1、制冷量≥80KW,顯冷量≥76KW,室內機采用下沉式EC風機,風量≥21000m3/h,電加熱12KW,加濕量10kg/h,制冷劑為R22。
2、制冷量≥50KW,顯冷量≥45KW,室內機采用下沉式EC風機,風量≥12400m3/h,電加熱9KW,加濕量4.5kg/h,制冷劑為R22。
3、制冷量≥20KW,顯冷量≥19.0KW,室內機采用下沉式EC風機,風量≥5500m3/h,電加熱6KW,加濕量4.5kg/h,制冷劑為R22。
3層UPS室1為2臺列間空調,單臺冷量5KW。
153、     技術規格書中對行間空調的描述“ ★為減少空調對機房室內、外面積的占用,機房行級精密空調機為無室外機的一體機,外形尺寸不得大于300×1100×2100mm。”而清單中對行間空調的描述“帶室外機,帶延長組件,”對室外機描述不一致,請澄清。
答:機房行級精密空調機為無室外機的一體機,外形尺寸不得大于300×1100×2100mm。
154、     技術規格書中對新風全熱交換器的描述“,★風量1000M3/H的新風機一臺,機外靜壓120PA左右,熱交換效率不低于71%”,其描述與清單中“風量1500m3/h,帶液晶遙控器,帶亞高效過濾箱”不一致,請澄清,便于作出準確的符合實際的點對點應答。
答:1500m3/h。
155、     根據招標技術要求,防靜電地板下敷設30mmA級厚塑橡塑板保溫材料,橡塑保溫板材料防火等級為B1\B2級,是否符合招標文件需求。
答:采用B1級保溫材料,數量以清單為準。
156、     根據招標技術要求和圖紙,機房吊頂區域采用3600*300*0.8mm鋁合金微孔條形吊頂,采用上述吊頂材質,是否存在易變形的問題。
答:施工工藝決定。
157、     根據招標技術要求,本次機房無需檢修口,機房日后運維過程中檢修問題如何處理。
答:無需。
158、     招標圖紙中,機房每階踏步高度為250mm,裝飾工程清單中,每階踏步的高度為150mm,兩者存在沖突,請問以哪個為準。
答:250mm。
159、     裝飾工程清單中,風口地板的通風率要求大于等于60%,若選用產品采用在風口地板下方加裝旋轉百葉,增加其通風率,那么風口地板的厚度將超過招標文件要求的32mm,請問如何處理。
答:請自行解決。
160、     裝飾工程清單中出現網絡(luò )地板一項,在圖紙和招標技術文件中均未體現,請問其使用區域。
答:以清單為準。
161、     三層CCPC區地面與地板平面標高為500mm,而立面架空地板高度為750mm,兩者有沖突,請問以哪個為準。
答:500mm。
162、     根據招標文件要求,電池室防靜電地板架空200mm,而圖紙電池室架空250mm,請問以哪個為準。
答:250mm。
163、     清單中樓地面防水卷材工程量為72.5m2,然而按照圖紙計算,防水卷材(打斜線區域)工程量為141.1m2,清單中工程量統計是否有誤。
答:以清單為準。
164、     清單中墻面裝飾板(單面)工程量為476.08m2,而按照圖紙計算工程量為413m2,清單中工程量統計是否有誤。
答:以清單為準。
165、     清單中鋼化玻璃隔斷工程量為421.96m2,而按照圖紙計算工程量為351m2,清單中工程量統計是否有誤。
答:以清單為準。
166、     清單中吊頂天棚(礦棉吸音板)工程量為157.16m2,而按照圖紙計算工程量為111m2,清單中工程量統計是否有誤。
答:以清單為準。
167、     清單中格柵回風口工程量為71.98m2,而按照圖紙計算工程量為27m2,清單中工程量統計是否有誤。
答:以清單為準。
168、     清單中格柵回風口并未標明尺寸,是否有型號要求,若有請提供。
答:見裝修部分大樣圖。
169、     根據招標文件技術要求,鋼化玻璃隔斷采用拉絲不銹鋼板收邊,而裝飾工程清單中采用花紋不銹鋼板收邊,請問以哪個為準?玻璃與玻璃之間是否采用硅膠填縫處理?清單中玻璃門采用鋼化防火玻璃,而玻璃隔斷采用鋼化玻璃,請問玻璃采用鋼化玻璃還是鋼化防火玻璃,請明確。
答:1.2mm發紋不銹鋼包邊;鋼化玻璃。
170、     補充說明:
  關于招標文件P4頁中,主要設備授權原件中的空調是指(非舒適性空調)。
  關于招標文件P5頁中,第19條,需要提供廠家關于本項目的質保承諾函原件。
  關于招標文件P141頁中,關于地板技術性能中要求德國原廠可耐福優質硫酸鈣板芯,需要提供德國可耐福原廠證明資料。
  關于招標文件P185頁中,關于55寸顯示屏,需要提供原廠授權書。
  關于招標文件P28頁中,價格分中評分要求第1條“缺漏項達到或超過15%均視為不實質性響應”修改為:“缺漏項視為不實質性響應;偏離預算15%的報價設定為異常低價。異常低價投標人必須對其價格構成做出合理解釋，提交相關證據。”
  關于招標文件P30頁中,評分要求第3條由投標人所投產品的品牌型號、質量、技術性能等打分:0-23分。補充說明:原機房裝飾工程0-4分修改為 0-3分,原綜合布線系統0-3分修改為0-2分。增加通風空調設備項 0-2分。
  關于招標文件P167頁中,數據機柜技術性能要求中,“機柜需要提供UL認證”,不做必須項要求。
171、     本項目投標截止時間和開標時間定于2016年8月29日上午9:00整,投標文件遞交地點和開標地點:江蘇省公共資源交易中心分中心(南京市西康路7號16樓)開標室一。
 
二、本次招標聯系事項:
(一)采購人:中國人民銀行南京分行
地址:南京市建鄴路88號
聯系人:黃河
聯系方式:025-84790251
傳真:025-84790166
(二)采購代理機構:江蘇省國際招標公司
地址:江蘇省南京市西康路7號613室
聯系人:孫燁
聯系電話:025-83301084
傳真:025-83240905
電子郵件:611zxf@163.com
 
 
 
江蘇省國際招標公司
二?一六年八月十二日
 
 
四、其它補充事宜:
 
五、聯系方式:
采購單位名稱:中國人民銀行南京分行
采購單位地址:南京市建鄴路88號
采購單位聯系方式:黃河   025-84790251
采購代理機構全稱:江蘇省國際招標公司
采購代理機構地址:西康路7號
采購代理機構聯系方式:025-83301084
 

同地區同業主性質招標

同地區推薦招標

地區其他招標

国产av福利久久精品can动漫|2021精品国产自在现线|亚洲无线观看国产高清|欧洲人妻丰满av无码久久不卡|欧美情侣性视频