駐馬店市公安局機房改造項目競爭性談判邀請函
駐馬店市政府采購中心受駐馬店市公安局的委托,就機房改造項目實施政府采購,本次采購采用競爭性談判方式,歡迎符合條件的供應商參加談判。
一、 采購內容:駐政采招【2010】56號
駐馬店市公安局機房改造
詳見附件: 產品需求與技術規范
付款方式:改造完畢,驗收合格后10個工作日內付95%,余款作為質量保證金,從驗收合格之日起一年后10個工作日內付清。
二、凡符合以下條件的及遵守以下要求的供應商可參加本次談判:
1、具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。
2、在國內工商部門登記注冊,有能力提供本次采購項目及所要求的安裝調試、售后服務。
3、參加談判供應商應具有有效的建筑智能化設計與施工貳級以上資質(含貳級)。
4、參加談判供應商應具有有效的建筑裝飾裝修施工貳級以上資質(含貳級)。
5、參加談判供應商應具有有效的電子工程資質貳級以上資質(含貳級)。
或機電設備安裝資質叁級以上資質(含叁級)。
6、為了保證公安機房的設密性、安全性和售后服務要求,服務器機柜、門禁系統必須提供制造廠商針對此項目的專項授權原件。
7、參加談判供應商應提供2006年以來本單位已履行的單個金額不低于50萬的3個以上(含3個)類似機房項目工程合同及驗收報告或用戶證明材料。(提供復印件)。
三、談判文件發售:
1.購買談判文件時間:
2.購買談判文件地點及聯系電話:駐馬店市公共資源交易中心政府采購中心308房間(文明路北段1388號);聯系電話:0396-2609258。
3.談判文件售價:100 元/份(售后不退)
4.競爭性談判保證金:人民幣5000元整(現金)于談判開始前遞交至駐馬店市政府采購中心308房間。
四、遞交談判響應性文件截止時間、地點:2010年7月16日上午09:30分前,駐馬店市公共資源交易中心政府采購中心309房間。
五、談判開始時間、地點:2010年7月16日上午09:30分整,駐馬店市政府采購中心,屆時請參加談判的單位法定代表人或法定代表人委托代理人參與談判。
六、采購方聯系人:蔣濤 13703969599
七、政府采購中心聯系人:
八、監督單位:
駐馬店市財政局 電話:0396—2610822
駐馬店市監察局 電話:0396—2609226
駐馬店市政府采購中心
附件: 產品需求與技術規范
一.機房建設概述
為滿足駐馬店市公安局的需要,結合未來信息技術的發展趨勢,數據中心機房建設既能滿足公安的特殊要求,又能適應未來信息系統發展的基礎設施系統。
由于駐馬店市公安局機房的保密性特殊要求,本次升級改成必須做到穩定性、先進性、高安全性、可持續發展性、節能性、易管理維護性、開放性、實用性、均衡性和舒適性及省公安廳對信息化建設的要求。
1、國際、國家、行業頒布的最新標準。
2、施工圖、施工規范及招標文件。
3、投標人應將執行的標準、規范一一載入投標文件。
根據數據大集中工程的需要和《駐馬店市公安局基礎設施建設規范》的要求以及公安局機房保密性的特殊要求,駐馬店市公安局機房總體定位為功能齊全、設備齊備、安全可靠、管理先進的大型機房。主機房系統和輔助機房系統的建設5年不落后。
二、項目情況
根據駐馬店市公安局建設的有關要求以及目前核心業務系統的應用需求,現有機房已無法滿足需要,此次機房建設,即要滿足駐馬店市公安局的保密性需要,又要結合未來信息技術的發展趨勢,數據中心機房建設應嚴格遵循《電子信息系統機房設計規范》(GB50174-2008)中的標準進行規劃設計。
機房建設是綜合性技術工程,涉及建筑結構,空氣環境,計算機硬件,網絡(luò ),屏蔽,強弱電,防雷,防水、接地,裝飾,場地監控,消防等多學科技術,國家制訂有一系列的專門技術要求規范,須依照有關規范設計和施工。
1)、機房裝飾裝修;
2)、供配電系統;
3)、防雷接地系統
4)、綜合布線及機柜、PDU系統;
5)、門禁系統
6)、消防系統
本次建設總建筑面積約為176平方米,總體規劃見《駐馬店市公安局機房建設工程平面圖》(附件一),整個工程涉及基礎裝修、機房配電系統、防雷及接地系統、門禁系統、綜合布線系統、消防工程。
機房的設計、布局不但需要考慮計算機設備的安裝使用方便、管理容易、安全可靠等各方面的因素,還需要考慮到今后的發展,須為各個系統預留出足夠的余量,機房總體設計建設水平達到國家有關規范的優良水平。
參考標準(國內/國外/等級/行業)
《電子信息系統機房設計規范》(GB50174-2008);
《計算站場地技術要求》(GB/T2887-2000);
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)(2001年版);
《低壓配電設計規范》(GB50054-95);
《供配電系統設計規范》(GB50052-95);
《中華人民共和國保密標準》(BMB3-1999);
《機要屏蔽室電信間技術要求》;
《涉密信息設備使用現場的電磁泄露發射防護要求》(BMZ1-2000);
《涉及國家機密的計算機信息系統保密技術要求》(BMZ1-2000);
《涉及國家機密的計算機信息系統安全保密方案設計指南》(BMZ2-2001);
《涉及國家計算機信息系統安全保密測試指南》(BMZ3-2001)。
《電子信息系統機房施工及驗收規范》(GB50462-2008)
《電子計算機場地通用規范》(GB/T 2887-2000)
《計算機機房活動地板技術條件》(GB 6650-86)
《計算站場地安全要求》(GB 9361-88)
《工業與民用供電系統設計規范》 (GB J52-82)
《低壓配電裝置及線路設計規范》 (GB J54-83)
《電氣裝置安裝工程及驗收規范》 (GB232-92)
《安全防范工程程序與要求》 (GA/T 75-94)
《工業電視系統工程設計規范》(JGJ 115-87)
《電視監控系統設計規范》 (1995)
《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)
《氣體滅火系統設計規范》GB50370-2005
《七氟丙烷滅火系統施工及驗收規范》GB 50263-2007
《工業企業照明設計標準》(TJ 34-79)
《室內裝飾工程質量規范》(QB 1838-93)
《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94)(2000年版)
《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB 50343-2004)
《建筑及建筑群綜合布線系統工程設計規范》 (CECS72:97)
《建筑物綜合布線規范》(ISO11801)
《商業建筑物電信布線規范》(EIA/TIA
《建筑和建筑群綜合布線系統工程設計規范》 (GB/T50311-2000)
《建筑物綜合布線系統檢測驗收規范》(DB44/114-2000)
《國際綜合布線標準》(TIA/EIA 568-B)
《中華人民共和國通信行業標準》(YD/T926.2-2000)
《高性能屏蔽室屏蔽效能的測量方法》(GB 12190)
《處理保密信息的電磁屏蔽室的技術要求和測試方法》 (BMB3 1999)
《民用建筑電器設計規范》(JGJ/T16-92)
《建筑和建筑群綜合布線系統工程驗收規范》 (GB/T50312-2000)
《中國采暖通風與空氣調節設計規范》 (GBJ19-87)
《通風與空調工程施工與驗收規范》(GB50243-97)
《民用閉路監視電視系統工程設計規范》(GB/50198-94)
《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》(GB50169-92)
《計算機機房用抗靜電活動地板技術條件》 (SJ/T10796-1996 )
《建筑內部裝修設計防火規范》 (GB50222-95)
《通信接地設計規范》(GBJ79-85)
《民用建筑通信接地標準》 (EIA/TIA607)
注:以上標準僅供參考,如有新的標準以新標準執行。推薦品牌不具有約束力,其他品牌產品性能應等于或高于推薦品牌。
五、環境設計總體要求
依據《電子信息系統機房設計規范》中的有關要求,機房區在使用機房專用空調的情況下:
(1)溫度:23℃±1℃(夏季)
(2)濕度:40%-55%
(3)濕度變化率: <5%不凝露
(4)塵埃:粒徑≥0.5μm其個數≤18000粒/cm3
(5)噪音:小于65dB
(6)照度:距地面0.75米處主機房≥500LX;應急照明≥50LX,應單獨設立專門的供電線路,每套燈具配有蓄電池供電或UPS進行供電,并能快速自動切換,各功能間采用兩到三臺應急照明設備。
(7)接地電阻:R≤1Ω,零地電位差≤2V
(8)機房建成后能滿足小型機(服務器)、路由器等主要硬件設備安裝前所進行的機房各方面條件檢測要求。
(9)要求:
工程設計時,應根據工程項目的性能、功能、環境條件和近遠期的業務需求,制定中心機房設計方案,在此基礎上進行詳細的基礎裝修、機房配電系統、防雷及接地系統、視頻監控系統、場地監控系統、消防系統、綜合布線系統、新風、UPS、機房專用空調、屏蔽機房和柴油發電機及降噪等功能的設計。工程設計必須保證與原綜合布線系統的融合、質量和安全,考慮施工和維護的方便,便于系統的局部變更與功能升級,做到技術先進,經濟合理,安全可靠。
為了保證機器設備穩定可靠的運行,機房環境必須滿足計算機等微電子設備對溫度、濕度、潔凈度、電磁場強度、屏蔽、防漏、電源質量、振動、防雷、接地和安全保衛等方面的要求,同時還必須滿足機房工作人員的衛生環境要求和對外的形象要求,機房的建設應具有超前意識。
設計總體思路:計算中心作為現代技術的工作場地,既有機房獨特的規律,也應有不同立體造型,不同色彩變化的空間,以適應不同功能房間的需要,把不同的材料合理搭配起來,建造一個視野寬闊、層次豐富、具有現代氣息、能適應未來發展的場地,同時滿足用戶對形象及風格的要求。
A 配電間
B 主機房
C 監控室
裝修色彩以亞白色為基本色。機房的裝飾設計和施工必須滿足計算機機房的潔凈度和特殊介質的存放要求,應選氣密性好、不起塵、易清潔、防火、美觀適用、安裝容易、維修方便、不變形的材料。
根據規范,室內裝修應采用非燃燒材料(燃燒性能A級)或難燃材料(燃燒性能B1級)。機房區內飾選用氣密性好、不起塵、易清潔、不霉變,并在一定溫度、濕度作用下變型小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A級標準。
(1)天花
*機房吊頂采用原有吊頂,對原有吊頂進行清洗和提高安裝高度。
墻體內墻面及柱面基層必須采用金屬結構,墻柱面采用彩鋼板裝飾。采用的材料應有較高的強度,美觀、耐用、耐擦洗、不起塵,滿足防火要求。安裝時要求墻面平整、線條分隔簡潔大方。
墻體采用金屬龍骨,以提高防火能力和抗變形能力。
所有墻面基層所采用的材料要求為不燃材料,采用
推薦品牌:采用廣州萬博得、樂(lè )斯龍、迪高墻板。*開標時必須提供墻板小樣。
機房內睞Ц魯嗖捎?st1:chmetcnv tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="12" unitname="mm" w:st="on">12mm防火玻璃。
機房鋪設抗靜電活動地板。地板支架標高為
*地板選用瓷磚面無邊框防靜電活動地板耐磨貼面,符合國家標準《計算機機房用活動地板技術條件》,600×600×
活動地板下部作為機房專用空調送風靜壓箱或安裝電源引線管槽及插座,線槽均應采用鍍鋅金屬線槽,不得采用塑料或PVC線槽。地板下支架均要做好防靜電接地。地板下做散力承重處理(包含空調承重處理)。
放置UPS、小型機、服務器機柜及精密空調機位置(按照機房平面圖中的所有設備位置)應全部布置承重鋼架。
推薦品牌:地板采用“匯麗”、林德納、美露。*開標時必須提供地板樣品。
窗戶全部封閉。
(5)機房備用空調
采用1臺5P工業空調做備機,安裝距離約40米。推薦品牌:大金
2.防塵處理
為滿足計算機對含塵量的較高要求,除主材選用不起塵的材料外,鋪設活動地板房間在抗靜電地板下及吊頂內空間均刷漆作防塵處理,以減少塵埃污染,使機房區域與其它部位有效地分隔為兩個不同指標的空間環境。
3.防火處理
主材為非燃性或難燃性材料外,其它材料盡可能選用難燃性材料,所有木質隱蔽部分均作防火處理。
4.保溫設計
整個機房區地板下用保溫層進行處理,減少空調的能量損失。為提高保溫性能,機房主入口及消防疏散常閉門采用防火門。
5.色彩設計
機房色彩應淡雅,頂板、地板、墻面均為明亮、寧靜的色彩。
機房為一級負荷,系統供電從市電專線接入。機房內共設計市電柜1臺,對原有UPS輸出柜進行改造。要求柜體顏色與機房裝修協調,相應安裝電壓電流表及主要回路指示燈。原有UPS需搬遷到機房配電間。入戶主電纜規格不小于ZRYJV22(4*70+1*35),長度按100米計算。
低壓系統配電采用TN—S系統。低壓配電屏根據國際標準(IEC439—1:1992EN60439—1:1994Form 3b normal section and form 4 for essential section)設計及制造,結構緊湊,防護等級高,所有電器組件、空氣開關、熔斷器、接觸器及配件為優質進口產品,并與消防訊號聯動,在有火警發生時,可即時停止機房機電設備的運行??偱潆姽窦性O置便于操作檢修??紤]到將來設備的擴充,各開關柜均預留備用回路,各種電器組件、自動空氣開關、熔斷器、接觸器等符合設備負載電壓、電流要求。
配電柜主要考慮以下幾方面:
配電柜的供電回路數滿足設備使用并考慮到設備的擴充。
設有應急開關,當機房出現嚴重事故或火警時,能立刻切斷市電一體化配電柜系統的總電源。
配電柜設置電壓表,以檢查市電及供給計算機電源的電壓,并設置轉換開關能隨時檢查三相電壓的不平衡情況。
配電柜設置電流表,以便檢查市電及供給計算機電源的電流。并設置三塊電流表,以隨時可檢查三相電流的不平衡情況。
各路電源設有指示燈,指示通斷。
推薦品牌:配電系統及空開均采用施耐德、西門子或ABB。
線纜必須滿足國家相應標準。
(1)配電柜
配電柜采用放射式和樹干式相結合的方式,使用集中配電和分散配電(深入負荷區)結合的方式。配電柜將根據實際用電情況和可擴充容量進行設計。
(2)電纜敷設,配管配線
a.所有電纜、塑銅線均敷設在鍍鋅防火線槽內,分支穿電線管,末端穿金屬軟管。所有線槽均架空離地面3公分,防止水害。
b.電線管、金屬線槽均可靠接地。
c.機房內配電柜輸出到機柜的電源要求:機柜按每個機柜均布設兩路
d.全部電纜均需符合設備功率要求配置,并采用阻燃電纜。
所有設備的插座均依照合理布局的原則架空處理,在功能區每個機柜后設置兩個插座,每個插座為獨立空開控制。設備附近各設置一個220V市電維修插座,單獨電源由市電總配電柜上的單獨空開控制。數量安裝要求進行安裝。
機房區域應急照明與正常照明自動切換控制;正常情況用市電供電,市電斷電自動切換到UPS電源。
a、照明設計:
照度:機房區域:照度>500LX。
b、燈具選擇及布置:
根據機房電氣設計規范對照度的要求,結合自然采光及墻面反射率等因素,計算確定燈具數量,各功能房間采用帶狀通體嵌入式格柵熒光燈具,在燈的布置上,根據安裝高度(即吊頂高度)決定燈具間隔,在保證照度前提下,充分考慮到照度均勻性和有效抑制眩光等因素。
推薦品牌:采用飛利浦燈具、雷士或松業照明系統。燈具規格根據吊頂板選型,數量滿足照度要求。
c、應急照明:
應急照明保證人員做應急處理和能安全快捷地沿通道向出口或應急出口疏散。照度>50LX,停電后采用UPS給隔柵燈中一管進行供電。
電源防雷應符合GB50057-94《建筑物防雷設計規范》(2004版)標準。設計、施工要符合氣象法、河南省防雷管理辦法等相關法規,并且實施過技術要求等同于或高于用戶機房防雷標準要求的機房工程。
根據GA267-2000標準B類機房的的要求,機房電源防雷采用三級保護。
B+C級防雷器,安裝在機房配電柜,分別對相線、零線進行防雷保護。
接地要求
機房防雷接地、計算機邏輯工作地、交流工作地采用獨立的共同接地系統,接地電阻小于1歐姆,要求必須新做小于1歐姆的接地極。要求計算機邏輯工作地為在機房內做成口字形架空銅帶,銅帶和室外接地體可靠連接,設備和此銅帶通過編織銅帶進行連接。同時機房內诵金屬材料就此銅帶進行等電位連接,等電位是減少電氣火災,減少設備電氣事故的一個重要措施??紤]到機房的靜電泄露要求,對抗靜電活動地板進行可靠的接地處理,并在監控室、開放辦公區和機房區域內靜電地板下敷設1200*
各接地系統用BVR
推薦品牌:防雷器采用OBO,PHOENIX,DEHN。
布線品牌要求選擇范圍為:安普、普天、
本次機房內配?span lang="EN-US">30臺服務器機柜;服務器機柜柜體為黑色前門單開,高密度六邊形網孔,后門雙開,高密度六邊形網孔。左右側板可拆卸。兩個固化托盤。底部與機柜帶超大進線通道,帶有理線環。表面處理采用脫脂、酸洗、磷化、靜電噴塑,砂紋面、機柜內部平滑噴塑面,兩種工藝。規格 600*1000*2000、靜承重不低于900㎏、移動承重不低于500㎏。材料為冷軋鋼板,厚度不低于2MM,前后門為1.2~1.5MM,左右側板不低于1.5MM,型材焊接。機柜帶PDU單元, PDU規格為
為保證與市公安局現有使用機柜的一致性、美觀性,本次升級改造所采用服務器機柜品牌必須為:浪潮、APC、威圖德備三個品牌產品之一。
*(1)、門禁系統
為便于管理和保障機房設備的安全運行,在機房各功能間之間設置門禁系統。該系統主要由系統主機及管理軟件、門禁控制器及其他網絡(luò )部件組成。人員進門采用IC卡方式,出門采用出門按鈕,對出入人員進行權限認定、登記。門禁系統信號線、電源線等穿鍍鋅鋼管在吊頂、墻內暗敷或在電纜橋架內敷設。
機房內共設置1套門禁系統,并組成一個網絡(luò )。
①位置:在機房區的各功能間之間進行控制。
②圖紙:要求有完整、詳細的設備布局平面圖和系統原理圖。
③系統:門禁系統采用總線型聯網型系統,所有數據要求實時傳輸到監控計算機上。如遇意外情況,系統可脫離計算機系統獨立運行,各項數據可保存在門禁控制器內。
④方案:要求方案闡述要詳細,對各個主要產品的性能、參數都有詳細的描述,對系統的原理、功能也有詳細的說明。
⑤讀卡器:采用“非接觸卡”方式,卡采用非接觸IC感應卡,每張卡具有唯一性,不可復制,保密性要好。
⑥系統軟件: WINDOWS全中文界面(簡體),門禁軟件要求操作簡單,便于維護,具備完善的事件記錄功能(每一條記錄信息包括人員的姓名、部門、卡號、密碼和時間等),并且對這些記錄信息采用各種方式進行查閱,也可按照各種順序排序并分類查詢,生成各種報表并打印。
為保證駐馬店市公安局的涉密性及安全性的特殊要求,此次公安局機房裝修改造項目門禁系統必須采用共濟、璽瑞、科松三個品牌產品之一。
* 機房三層為氣體滅火區分別設置報警和滅火兩個部分。
(1)滅火保護區的吊頂上、下和靜電地板下設三層自動溫度和煙感報警裝置,為防止誤報、自動滅火保護區報警探測器由智能光電感煙探測器和智能感溫探測器組合報警。報警主機可采用壁掛式聯動漢字液晶顯示一體機,要求多防區型。機房消防系統須連接到大樓消防中心,實現在大樓消防中心監控機房消防系統。
(2)自動氣體滅火吊頂上、下和靜電地板下設三層噴頭保護區面積大約
消防系統主要由消防報警組成。
當火災發生時,感煙感溫探測器報警后,火災控制器發出火警預警聲、光報警信號。采用無管網式氣體滅火系統(七氟丙烷)。
所有設備器材都必須為正規廠家生產,且經過質檢機構檢驗、消防主管部門認可的產品。
報警和啟動部分原機房采用秦皇島海灣和西安新竹的七氟丙烷氣體,考慮到兼容性和節約原則,此次機房升級改造,以上產品必須于原產品一致。
服務承諾:接到故障通知后,響應時間為30分鐘,4小時到達現場并制作應急和常規解決方案,若系統中關鍵部件出現故障導致用戶無法正常工作時,保證在24小時內使設備恢復正常運行。公司有維護中心,而且有備件庫,每年提供四次全面巡檢(保內)。
公司總部設有用戶服務中心,提供24小時電話服務,完全受理,分類,簡單處理,監督服務實施,收集所有服務過程文件,審核存檔。認真答復用戶在使用中發現的各種問題。
其他說明:
投標人應向采購方提供長期完善的技術支持和咨詢服務。
投標人應提供工程包含的所有設備(軟件)安裝調試服務,保證系統正常運行,且必須提供完善的升級服務、應急處理措施等。
整個機房工程質保不低于一年。質保期內所有設備和工程提供免費上門服務,終身維護。
因產品本身原因或產品商務等原因引起的一切后果由投標人承擔。
標書所附圖紙為示意圖,并非施工圖。
說明:
安裝、調試、檢測、驗收及標準等根據不同項目情況可另作詳細的文字說明。
6.8貨物技術證明文件
*1、投標人必須提供機柜、門禁產品的性能特點的原廠彩頁或產品說明書或官方網站資料供評標參考,并保證這些技術證明材料與投標貨物的真實功能、性能參數的一致性;否則視為技術不滿足;產品功能參數如與與產品說明資料不一致,務必在標書上附帶原始生產商蓋章證明函(原件)以證明功能參數變更的有效性,否則視為技術不滿足。
2、投標產品必須具有產品合格證,國家實施生產許可證管理的產品必須提供生產許可證(提供復印件)。已列入國家強制性產品認證的產品必須提供通過國家
3、按技術規格規定提供備件和專用工具清單。
4、質保期外運行所需的隨機備件、備品備件和易損件, 應詳細列出名稱、規格、數量及單價。
5、投標人必須提供本次招標項目整體解決方案(包括設計、施工方案和相應的詳細說明及設計圖紙)等
附件1.平面布置圖
附件2.工程量清單
此清單為參考,具體工程量以現場實際勘測為準,參加談判供應商自行勘察
裝飾部分 | 單位 | 數量 | 要 求 | 600*600* |
1 | 瓷磚面抗靜電地板 | m2 | 140.00 | 600*600* |
2 | 通風地板 | 塊 | 22.00 | 600*600* |
3 | 地板下防塵處理 | ㎡ | 200.20 |
|
4 | 地板周邊角鋼支架 | M | 75.00 | 30*30*3㎜角鋼 |
5 | 地板緩沖踏步臺階 | 項 | 1.00 |
|
6 | 活動斜坡 | 項 | 1.00 |
|
7 | 地板下保溫 | ㎡ | 60.00 | 10000*1000*15㎜ |
8 | 保溫鋁箔布飾面 | ㎡ | 60.00 |
|
9 | 原鋁合金微孔吊頂板清洗及提高 | m2 | 170.00 |
|
11 | 吊頂上防塵漆 | m2 | 250.00 |
|
12 | 墻面彩鋼板 | m2 | 150.00 |
|
13 | 彩鋼板墻面保溫巖棉 | ㎡ | 150.00 |
|
14 | 彩鋼板龍骨骨架 | ㎡ | 150.00 | 50*30*1.1㎜ |
15 | 防火玻璃隔斷 | m2 | 12.00 |
|
16 | 防火玻璃門 | m2 | 6.30 |
|
17 | 鋼化玻璃隔斷 | m2 | 21.00 |
|
18 | 玻璃隔斷鋼支架 | m2 | 40.00 | 40*80*1.5㎜方管 |
19 | 玻璃隔斷不銹鋼飾面 | m2 | 15.00 | 0.8㎜厚發紋不銹鋼 |
20 | 原窗戶打膠密封 | ㎡ | 18.00 |
|
21 | 窗戶封閉龍骨 | m2 | 18.00 | 735*35*0.5㎜ |
22 | 石膏板夾巖棉窗戶封閉 | ㎡ | 18.00 |
|
23 | 不銹鋼踢腳板 | M | 100.00 | 0.8㎜厚發紋不銹鋼 |
24 | 設備承重 | ㎡ | 40.00 | 50*50*5角鋼按設備尺寸焊接底座 |
25 | 原地板,吊頂,隔墻拆除 | 項 | 1.00 |
|
26 | 原空調移機 | 項 | 1.00 |
|
27 | 新風室彩鋼板門 | 樘 | 1.00 |
|
28 | 機房內形象?/span> | 項 | 1.00 |
|
| 小計 |
|
|
|
二 | 電氣部分 |
|
|
|
1 | 市電配電柜 | 臺 | 1.00 |
|
2 | 配電改造 | 項 | 1.00 |
|
3 | 強電橋架 | M | 20.00 | 200*100*1.5 |
4 | 強電橋架 | M | 20.00 | 100*50*1.2 |
5 | 20鋼管敷設 | M | 900.00 | 壁厚1.0㎜ |
6 | 翹板開關 | 付 | 3.00 | 單聯 |
7 | 翹板開關 | 付 | 4.00 | 兩聯 |
8 | 五孔 | 套 | 20.00 |
|
9 | | 套 | 90.00 |
|
10 | 3*18W格柵燈 | 套 | 9.00 | 600*600 |
11 | 熒光燈管 | 支 | 27.00 |
|
12 | ZRYJV3*6電纜 | m | 1500.00 |
|
13 | 電源線(照明、插座) | m | 600.00 | ZRBV |
14 | 入戶主電纜 | m | 100.00 | |
15 | ¢16金屬軟管 | m | 150.00 |
|
16 | 接線底盒 | 個 | 150.00 | 86 |
17 | 錫條、扎帶、膠布、銅鼻、羅絲等輔材 | 批 | 1.00 |
|
| 小計 |
|
|
|
三 | 防雷接地部分 |
|
|
|
1 | 靜電泄漏網 | ㎡ | 50.00 | 100* |
2 | 等電位防雷銅帶 | m | 30.00 | 3*20㎜銅帶敷設 |
3 | 橋架保護地連接編織銅網 | m | 50.00 | |
4 | V25-B+C/3+NPE | 組 | 1.00 | 最大放電電流100KA |
| 小計 |
|
|
|
四 | 消防系統 |
|
|
|
1 | 感煙探測器 | 只 | 4.00 | JTY-GD-G3 |
2 | 感溫探測器 | 只 | 6.00 | JTW-ZCD-G3N |
3 | 通用底座 | 只 | 10.00 | DZ-02 |
4 | 聲光報警器 | 只 | 2.00 | HX-100B |
5 | 緊急啟動/停動按鈕 | 只 | 1.00 | GST-LD-8318 |
6 | 噴灑指示燈 | 只 | 1.00 | GST-LD-8317 |
7 | 儲瓶 | 套 | 1.00 | ZMB |
8 | 藥劑 | 公斤 | 102.00 | 七氟丙烷 |
| 小計 |
|
|
|
五 | 機柜及布線系統 |
|
|
|
1 | 服務器機柜 600*1070* | 臺 | 30.00 | 含兩個 |
2 | 六類非屏蔽網線 | 箱 | 15.00 |
|
3 | 弱電橋架 | m | 20.00 | 100*50*1.2 |
4 | 原設備移位 | 項 | 1.00 |
|
| 小計 |
|
|
|
六 | 門禁系統 |
|
|
|
1 | 雙門總線型控制器 | 套 | 1.00 | AT-2002 |
2 | ID讀卡器 | 臺 | 2.00 | ATR-101-A |
3 | 臺 | 2.00 | A2 | |
4 | 標準8芯電插鎖 | 個 | 4.00 |
|
5 | 線性電源 | 個 | 1.00 | DC12V/ |
6 | 感應卡 | 張 | 20.00 | DC12V/ |
7 | 輔材 | 項 | 1.00 |
|
| 小計 |
|
|
|
七 | 工業空調 |
|
|
|
1 | 工業空調 | 臺 | 1.00 | 5P |
2 | 原新風系統改造 | 項 | 1 |
|
| 小計 |
|
|
|